42、保險絲是電氣線路及用電設備的安全保護裝置。當線路大負荷超載或短路電流增大時保險絲被溶,起到切斷電流,保護電路和電氣作用。跌落式熔斷器的熔絲可以用銅、鐵、鋁絲代替保險絲。
43、電力生產全過程安全管理是指在規劃、設計、制造、施工、安裝、調試、生產運行、搶修等各個階段中都必須從人員、設備、規章制度、技術標準等方面加強全面的安全管理,貫徹"安全第一,預防為主"的方針,落實安全生產責任制?! ?/p>
44、安全工器具必須要編號,嚴格按規定進行檢驗,擺放時只要擺放在工器具柜內就可以。
45、5kV絕緣手套在1kV及以下的區域作業,可作基本絕緣安全用具。
46、12kv絕緣手套,在 1kv以上的高壓區作業時,只能用作輔助安全防護用具,可以直接接觸有電設備?! ?/p>
47、驗電器在使用前應將驗電器直接觸及有電源處試測,證明驗電器確實良好,方可使用。
48、220kv絕緣短靴鞋,在1kv以下電壓也不能作為基本絕緣安全用具?! ?/p>
49、5kv絕緣鞋適用于電工穿用,在電壓 1kv以下為輔助安全用具,1kv以上禁止使用?! ?/p>
50、接地線只要將停電設備停電的三相電源短路就可以了?! ?/p>
51、工作負責人在接受同桿共架部分停電線路檢修許可開始工作命令應向工作許可人問明那一回線路(左右線或上下線)已經停電接地?! ?/p>
52、在工作中遇雷、雨、大風或其他任何情況威脅到工作人員的安全時,工作負責人或監護人可根據情況,臨時停止工作。
53、在工作中遇雷、雨、大風或其他任何情況威脅到工作人員的安全時,工作負責人或監護人必須請示領導,臨時停止工作?! ?/p>
54、在全部或部分停電的配電變壓器抬架或配電變壓器室內工作,可以填用第二種工作票?! ?/p>
55、工作票簽發人和工作負責人,對有觸電危險、施工復雜容易發生事故的工作,應增設專人監護。專職監護人可兼任其他工作?! ?/p>
56、工作負責人必須離開工作現場時,應臨時指定負責人,并設法通知全體工作人員。
57、一種工作票票面修改字不準超過3個字。
58、 工作票變更工作班成員時,必須經工作票簽發人同意。
59、工作負責人在部分停電安全措施可靠可以參加工作?! ?/p>
60、工作負責人因故必須離開工作現場時必須向工作許可人交代。
61、工作監護制度是保證安全的技術措施
62、工作許可人和工作負責人在工作票上簽名后就可以工作?! ?/p>
63、工作票中工作地點保留帶電部位的填寫也必須寫雙重名稱。
64、一份工作票中的關鍵動詞錯誤一處,該票修改后可繼續使用?! ?/p>
65、工作地段的安全措施(接地線)一旦拆除,該線路即視為帶電線路?! ?/p>
66、“禁止合閘,有人工作!”標示牌懸掛在一經合閘即可送電到檢修設備的斷路器和隔離開關操作把手上。并在操作票中填寫?! ?/p>
67.倒閘操作前,應按操作票順序在模擬圖或接線圖上預演核對無誤后執行。
四、簡答題:
1、冷卻方式中ONAF表達什么?
2、變壓器主要技術參數中的額定電流的含義是什么?
3、請繪出你站內任一條出線的主接線圖(要求與站內的電氣主接圖上的出線一至,圖物相符)
4、怎樣消滅習慣性違章行為?
5、習慣性違章的表現形式有多種,按照違章的性質來劃分,可分為幾種?
6、習慣性違章的行為主要表現形式有?
7、習慣性違章
8、驗電有何作用?
9、為什么絕緣靴、絕緣手套等膠制品,不可與石油類的油脂接觸??
10、影響觸電傷亡的主要因素是什么?
11、電力職工在安全生產方面的權利和義務有哪些?
12、"嚴禁煙火"的標志通常出現在哪些地方?
13、保證安全的組織措施是什么?
14.保證安全的技術措施是什么?
15、變電站什么樣的工作填用第一種工作票?
16、什么樣的工作填用第二種工作票?
17、什么樣的工作按口頭或電話命令執行?
18、工作票簽發人的安全責任是什么?
19、工作票的填寫和修改有什么規定?
20、什么是觸電?
21、什么是電傷?
22、什么是電擊?
23、停電作業安全制度?
24、電氣安全用具保管制度的具體內容?
25、電氣滅火時應注意的問題?
26、什么是工作票?
27、停電時如何進行刀閘操作?
28、什么是三不傷害?
29、什么是三同時?
30、什么是兩措?
靜電防護培訓考核試題
風電場安全知識題庫
風力發電場安全、檢修、運行規程題庫…
國家電網光伏儲能風電電力安規考試題…
國家電網光伏儲能風電電力安規考試題…
國家電網光伏儲能風電電力安規考試題…
國家電網光伏儲能風電電力安規考試題…
國家電網光伏儲能風電電力安規考試題…
高級維修電工試題及答案
中級電焊工理論考試題及答案
電工安全知識試題及答案
高級電工考試試題及答案
安全知識問答題
繼電保護試題(含答案)
電力安全工作規程考試題
《電業安全工作規程》(發電廠及變電…