??? A. 全部停電B. 鄰近設備已停電 C. 部分停電 D. 一經操作即可停電
?163. 在110千伏設備上帶電作業與鄰近帶電設備距離小于(?? )m的作業應執行帶電作業工作票。 答案:A
??? A. 1.5B. 1.0 C. 0.7 D. 3.0
?168. 動火工作完畢后,動火執行人、消防監護人、(?? )和運行許可人應檢查現場有無殘留火種,是否清潔等。確認無問題后,在動火工作票上填明動火工作結束時間,經四方簽名后,蓋上“已終結”印章,動火工作方可終結。 答案:C
??? A. 動火工作票簽發人?B. 動火工作票審批人C. 動火工作負責人 D. 車間技術負責人
?173. 電壓等級110kV時,工作人員在進行工作中正常活動范圍與設備帶電部分的安全距離為(???? )。?答案:A
??? A. 1.5?? B. 1.6m C. 1.4m?D. 1.8m
?
?175. 以下所列的安全責任中,(?? )是動火工作票審批人的一項安全責任。 答案:C
??? A. 向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育
??? B. 負責動火現場必要的、足夠的消防設施
??? C. 工作票上所填的安全措施是否正確完備
??? D. 工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件
?176. 成套接地線應用有透明護套的多股軟銅線組成,其截面不得小于(?? )。 答案:B
??? A. 16mm2 B. 25mm2 C. 30mm2 D. 35mm2
?178. 一級動火工作票至少一式三份,一份由工作負責人收執、一份由動火執行人收執、一份保存在(?? )。 答案:C
??? A. 檢修車間?B. 檢修班組
??? C. 安監部門(或具有消防管理職責的部門) D. 動火部門
?
?182. 凡在墜落高度基準面2m(?? )的高處進行的作業,都應視作高處作業。 答案:D
??? A. 以上 B. 左右 C. 之處 D. 及以上
?186. 工作許可人在完成施工現場的安全措施后,還需完成的手續包括(?? ),工作班方可開始工作? 答案:A
??? A. 對工作負責人指明帶電設備的位置注意事項。
??? B. 確認檢修設備不會突然來電
??? C. 檢查操作票正確性
?187. 用戶變、配電站的工作許可人應是(?? )。 答案:C
??? A. 線路維護人員B. 農電工
??? C. 持有效證書的高壓電氣工作人員
?192. 只有在同一停電系統的所有工作票都已終結,并得到(?? )或運行值班負責人的許可指令后,方可合閘送電。 答案:A
??? A. 值班調度員?B. 工作票簽發人 C. 工作負責人?
?196. 工作票上所填安全措施是否(?? ),是工作票簽發人的安全責任之一。 答案:B
??? A. 適當和充足?B. 正確完備C. 符合現場條件
?197. 低壓電氣設備:電壓等級在(?? )伏以下者。 答案:D
??? A. 250.0?? B. 380.0 C. 500.0?D. 1000.0
?198. 一級動火在首次動火時,各級審批人和動火工作票簽發人均應到現場檢查防火安全措施是否正確完備,測定可燃氣體、易燃液體的可燃氣體含量是否合格,并在監護下作(?? )試驗,確無問題后方可動火。 答案:D
??? A. 試焊 B. 試割 C. 試火 D. 明火
?202. 下面安全措施中(?? )不屬于電纜施工的安全措施中 答案:D
??? A. 掘路施工應具備相應的交通組織方案,做好防止交通事故的安全措施
??? B. 溝槽開挖深度達到1.5m及以上時,應采取防止土層塌方
??? C. 移動電纜頭一般應停電進行
??? D. 電纜耐壓試驗分相進行時,另兩相電纜應接地
?205. 二級動火工作票的有效期為(?? )h。 答案:D
??? A. 48.0 B. 72.0 C. 96.0 D. 120.0
?206. 若工作負責人必須長時間離開工作現場時,應由(?? )變更工作負責人,履行變更手續,。 答案:D
??? A. 有權簽發工作票的人 B. 主管生產的領導 C. 運行值班負責人D. 原工作票簽發人
?217. 一、二級動火工作票的簽發人應是經本單位考試合格并經本單位分管生產的領導或總工程師批準并書面公布的有關部門負責人、技術負責人或有關班組(?? )。 答案:B
??? A. 成員?? B. 班長、技術員 C. 班長、安全員 D. 技術員、安全員
?219. 一級動火工作的過程中,應每隔2~4h測定一次現場可燃氣體、易燃液體的可燃氣體含量是否合格,當發現不合格或異常升高時應立即停止動火,在未查明原因或排除險情前不準(?? )。 答案:C
??? A. 進行其他工作B. 停止動火 C. 重新動火?D. 重新工作
?223. 作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與帶電體的安全距離,電壓在35~63kV最小安全距離為(?? )m。 答案:C
??? A. 1.5 B. 3.0?C. 4.0 D. 5.0
?224. 動火工作票的審批人和簽發人的安全責任是(?? )。 答案:B
??? A. 不同的?B. 相同的 C. 有部分相同之處
?228. 高壓設備上全部停電的工作,系指室內高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內),并且通至鄰接(?? )的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)。 答案:D
??? A. 工具室B. 控制室 C. 蓄電池室
?231. 動火工作完畢后,動火執行人、(?? )、動火工作負責人和運行許可人應檢查現場有無殘留火種,是否清潔等。確認無問題后,在動火工作票上填明動火工作結束時間,經四方簽名后,蓋上“已終結”印章,動火工作方可終結。 答案:C
??? A. 動火工作票簽發人 B. 動火工作票審批人 C. 消防監護人 D. 車間技術負責人
?233. 一級動火在首次動火時,各級(?? )和動火工作票簽發人均應到現場檢查防火安全措施是否正確完備,測定可燃氣體、易燃液體的可燃氣體含量是否合格,并在監護下作明火試驗,確無問題后方可動火。答案:A
??? A. 審批人B. 動火負責人 C. 動火執行人?D. 消防監護
?240. 二級動火時,動火部門指定人員,并和(?? )或指定的義務消防員始終在現場監護。 答案:A
??? A. 消防(專職)人員?B. 運行許可人 C. 工作票簽發人?D. 審批人
?241. 加裝的接地線應登錄在(?? )。 答案:B
??? A. 記錄簿中 B. 工作票上 C. 值班記錄
?244. 嚴格執行工作票所列(?? ),是工作負責人(監護人)在工作票執行的安全責任之一。 答案:C
??? A. 工作必要性?B. 被監護人員C. 安全措施
?245. 動火工作時,應盡可能把動火(?? )壓縮到最低限度。 答案:B
??? A. 人員數量 B. 時間和范圍 C. 作業半徑
?248. 以下所列的安全責任中,(?? )是動火工作票消防監護人的一項安全責任。 答案:A
??? A. 動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種
??? B. 負責檢修應做的安全措施并使其完善
??? C. 向工作負責人現場交待運行所做的安全措施是否完善
??? D. 全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火
?252. 總、分工作票在格式上與(???? )工作票一致。 答案:A
??? A. 第一種 B. 帶電作業?C. 第二種
?255. 在變電站內使用起重機械時,應安裝接地裝置,接地線應用(?? ),其截面應滿足接地短路容量的要求,但不得小于16mm2。 答案:A
??? A. 多股軟銅線?B. 軟銅線C. 鋁線 D. 多股銅線
?260. 在工作地點,應停電的設備有:35千伏及以下的設備處工作,安全距離雖大于表4-1規定,但小于表2-1規定,同時又無(?? )的設備。 答案:D
??? A. “止步,高壓危險”牌?? B. 接地刀閘?C. 接地線?? D. 絕緣隔板、安全遮欄措施
?264. “動火前應收到經審核批準且允許動火的動火工作票”應是動火工作票中(?? )的安全責任。 答案:C
??? A. 簽發人B. 消防監護人?? C. 動火執行人?? D. 運行許可人
?274. 動火工作票應使用黑色或藍色的鋼(水)筆、圓珠筆填寫與簽發,其票面(?? ),不得任意涂改。 答案:C
??? A. 內容正確 B. 填寫清楚?? C. 內容正確,填寫清楚D. 內容正確,字跡工正
?282. 所有工作人員(包括工作負責人)不許(?? )進入、滯留在高壓室內和室外高壓設備區內。答案:B
??? A. 多人?B. 單獨?C. 隨意
?283. 在35千伏及以下的設備處工作,安全距離雖大于表4-1(工作人員工作中正常活動范圍與設備帶電部分的安全距離)的規定,但小于表2-1(設備不停電時安全距離)規定,同時又無絕緣擋板、安全遮欄措施的設備,工作地點(?? )。 答案:B
??? A. 可以不停電?B. 必須停電 C. 可以不停電,但必須有專人監護。
?287. (?? )不許單獨進入、滯留在高壓室、閥廳內和室外高壓設備區內。答案:A
??? A. 所有工作人員(包括工作負責人)?B. 工作票簽發人 C. 工作許可人?
?290. 工作票的使用規定:一張工作票內所列的工作,若至預定時間,一部分工作尚未完成,需繼續工作者,在送電前,應按照(?? )情況,辦理新的工作票。 答案:B
??? A. 當前現場設備帶電?B. 送電后現場設備帶電 C. 原工作票
?292. 在原工作票的停電及安全措施范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意,并在工作票上增填(?? )。 答案:C
??? A. 安全措施?B. 工作地點 C. 工作項目
?293. 一級動火工作票由申請動火部門(車間、工區)的動火工作票簽發人簽發,本部門(?? )審核、本部門分管生產的領導或技術負責人(總工程師)批準,必要時還應報當地公安消防部門批準。 答案:A
??? A. 安監負責人或消防管理負責人?B. 安監負責人?? C. 消防管理負責人 D. 動火工作許可人
?297. 檢查檢修(?? )的危險,是工作許可人的安全責任之一。 答案:C
??? A. 人員有無誤入帶電間隔B. 人員有無碰觸帶電部分C. 設備有無突然來電
?299. 二次系統和照明等回路上的工作,無需將高壓設備停電者或做安全措施者,應填用(?? )工作票。 答案:B
??? A. 第一種?B. 第二種 C. 帶電作業
?301. 工作負責人(監護人)應是具有相關工作經驗,熟悉設備情況和本規程,經(?? )書面批準的人員。 答案:B
??? A. 本單位安全監督部門 B. 工區(所、公司)生產領導 C. 本單位調度部門
?306. 同一變電站內在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的同一類型的工作,可以使用一張(?? )。 答案:A
??? A. 第二種工作票B. 第一種工作票C. 輔助工作票
?307. 以下所列的安全責任中,(???? )是動火工作票負責人的一項安全責任 答案:C
??? A. 負責動火現場配備必要的、足夠的消防設施
??? B. 工作的安全性
??? C. 向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育
??? D. 工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件
?310. “負責監督動火工作票開工和終結”是動火工作票(?? )的安全責任。 答案:A
??? A. 負責人?B. 消防監護人 C. 動火執行人?D. 運行許可人
?312. 工作地點,應停電的設備有:1.檢修的設備。2.(?? )。3.在35千伏及以的設備處工作,安全距離雖大于表4-1規定,但小于表2-1規定,同時又無絕緣隔板、安全遮欄措施的設備。4.帶電部分在工作人員后面、兩側、上下,且無可靠安全措施的設備。5.其他需要停電的設備。答案:B
??? A. 檢修及鄰近的設備
??? B. 與工作人員在進行工作中正常活動范圍的距離小于表4-1安全距離的設備
??? C. 回路上的所有設備
??? D. 與工作人員在進行工作中正常活動范圍的距離大于表4-1安全距離的設備
?315. 高壓電力電纜需停電的工作,應填用(?? )工作票。 答案:A
??? A. 第一種?B. 第二種?C. 帶電作業
?318. “正確安全地組織動火工作”是動火工作票(?? )的安全責任之一。 答案:A
??? A. 負責人??? B. 消防監護人?C. 動火執行人?D. 運行許可人
?319. 以下所列的安全責任中,(?? )是動火工作票動火執行人的一項安全責任。 答案:D
??? A. 工作票上所列安全措施是否正確完備
??? B. 負責檢查現場消防安全措施的完善和正確
??? C. 動火設備與運行設備是否確已隔離
??? D. 動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種
?
?323. 填用電力電纜第一種工作票的工作應經(?? )的許可。 答案:A
??? A. 調度 B. 工作票簽發人?? C. 工作負責人 D. 工作許可人
??24. 在室外構架上工作,則應在(?? )橫梁上,懸掛“止步,高壓危險!”的標示牌。 答案:B
??? A. 工作地點的 B. 工作地點鄰近帶電部分的 C. 工作地點鄰近不帶電部分
?325. 工作票制度規定,工作負責人允許變更(?? )次。原、現工作負責人應對工作任務和安全措施進行交接。 答案:C
??? A. 當值調度?B. 領導 C. 工作票簽發人
?327. 動火作業前應清除動火現場及周圍的易燃物品,或采取其他有效的(?? ),配備足夠適用的消防器材。動火作業現場應設專人監護。 答案:C
??? A. 隔離措施?? B. 隔燃措施 C. 安全措施 D. 消防措施
?328. 在高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者,應填用(?? )工作票。 答案:A
??? A. 第一種?B. 第二種?C. 帶電作業
?330. 動火工作完畢后,(?? )、消防監護人、動火工作負責人和運行許可人應檢查現場有無殘留火種,是否清潔等。確認無問題后,在動火工作票上填明動火工作結束時間,經四方簽名后,蓋上“已終結”印章,動火工作方可終結。 答案:C
??? A. 動火工作票簽發人?? B. 動火工作票審批人?C. 動火執行人?D. 車間技術負責人
?335. 工作票制度規定,需要變更工作班成員時,應經(?? )同意。 答案:A
??? A. 工作負責人?B. 工作許可人?? C. 變電站值班員 D. 工作票簽發人
?340. 工作票有破損不能繼續使用時,應(?? )工作票。 答案:C
??? A. 收回?B. 終結?? C. 補填新的
?341. 如確需變更工作負責人應由工作票簽發人同意并通知(?? )。 答案:D
??? A. 調度值班員B. 運行人員 C. 運行值班負責人?D. 工作許可人?
?342. 人員進入(?? )地點時,可不戴安全帽。 答案:A
??? A. 保護控制室?B. 35kV室內設備區 C. 110kV組合電器設備區D. 220kV設備區
?346. 在顯示屏上進行操作的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作處均應相應設置(?? )或“禁止合閘,線路有人工作!”以及“禁止分閘!”的標記。 答案:C
??? A. “禁止合閘”?B. “止步,高壓危險!”?C. “禁止合閘,有人工作!”
?350. 裝、拆接地線均應使用(?? )。 答案:C
??? A. 放電棒 B. 驗電棒?C. 絕緣棒和戴絕緣手套
?354. 在防火重點部位或場所以及禁止明火區動火作業,應填用(?? )。 答案:C
??? A. 第一種工作票 B. 第二種工作票?C. 動火工作票?? D. 一級動火票
?355. 變更工作負責人或增加工作任務,如(?? )無法當面辦理,應通過電話聯系,并在工作票登記簿和工作票上注明。 答案:B
??? A. 工作許可人?B. 工作票簽發人C. 當值調度
?362. 在(?? )用同一工作票依次在幾個工作地點轉移工作時,全部安全措施由運行人員在開工前一次做完,不需再辦理轉移手續。 答案:B
??? A. 不同電氣部分?? B. 同一電氣連接部分?C. 同一變電站內
?363. 對由于設備原因,(???? )與檢修設備之間連有斷路器(開關),在接地刀閘和斷路器(開關)合上后,在斷路器(開關)操作把手上,應懸掛“禁止分閘!”的標示牌。 答案:B
??? A. 接地線?B. 接地刀閘??? C. 隔離開關
?364. 第一、二種工作票和帶電作業工作票的有效時間,以(?? )為限。 答案:C
??? A. 領導指令?B. 工作班要求?C. 批準的檢修期
?367. 第一種工作票所列工作地點大于(?? )個,或有兩個及以上不同的工作單位(班組)在一起工作時,可采用總工作票和分工作票。 答案:B
??? A. 一?? B. 二?C. 三
?373. 一、二級動火工作票的簽發人應是經本單位(?? )并經本單位分管生產的領導或總工程師批準并書面公布的有關部門負責人、技術負責人或有關班組班長、技術員。答案:C
??? A. 推薦?? B. 考察??? C. 考試合格
?374. 第一、二種工作票和
(???? )工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。 答案:C