一、填空題:(每空1分,共25分)

1、從事電氣工作的人員應認真學習和遵守《熱電廠安全規程》,并每一年安排一次考試,因故間斷電氣工作三個月以上者在上崗前要經考試合格、經領導批準才能參加工作。

2、巡視時10KV電壓等級的安全距離是0.7米,35KV電壓等級安全距離是1.0米。

3、裝卸高壓熔斷器時應使用護目鏡和絕緣手套。

4、在操作過程中發生疑問或不能確定需要操作的設備是否符合操作任務時,應停止操作,不準擅自更改操作票,不準隨意解除閉鎖裝置。

5、 工作票應一式兩份,一份放在工作地點,一份放在主控室,同時運行記錄簿應有工作票編號、工作任務及許可時間和完工時間。

6、在工作票規定的時間內未完成工作內容,如須繼續工作,需要工作負責人辦理延期手續,如不再繼續工作則應及時辦理終結工作票手續。

7、正常情況下所有設備的停送電均要求聯系票,但在特殊情況下,調度室有權決定不需聯系票,但決定人要說明原因,并為此承擔相應的責任。

8、車間反習慣性違章制度規定,車間管理人員、班長和當月安全員發生習慣性違章時,車間全體員工均可舉報,并按雙倍考核。

9、熱電廠2006年績效考核辦法中規定:進入生產作業現場巡檢、作業時不按規定戴安全帽、穿工作服、勞保鞋或穿戴不規范的每人次扣500元,公司安環部檢查發現的按雙倍考核;廠房內騎單車、摩托車或開進私家車沒人次扣200元。

10、公司保衛部規定班組應每季度安排不少于一次法律法規方面的學習。

11、在發電機并網過程,如果發動機頻率比系統頻率低0.1Hz,則汽輪機轉速應該提高6轉/分。

12、工作電壓在250V以上的設備稱為高壓設備。

二、判斷題:(每小題3分,共30分)

1、在發電機并網的過程中,如果待并兩側電壓大小完全相等,頻率完全相同但相位不一致時,整步表指針將停留在某一位置不動。( ∨  )

2、高壓設備單人巡視過程中發現隱患時巡視人員應首先自己處理,處理不了的及時報班長安排處理。(  × )

3、如果不需變更或增加安全措施,在已經簽發的工作票上增加檢修項目時,工作負責人通過工作許可人,在工作票上增填工作項目即可,無需重新開票。( ∨  )

4、工作票終結后要歸檔保存一年。( ×  )

5、更換發電機轉子碳刷時應穿戴好絕緣手套,以防觸電。(  × )

6、單臺爐的所有高壓轉機同時需要斷電時,可以在同一張停送電聯系票上寫明“斷某#爐所有高壓轉機電源”。(  × )

7、停送電聯系票填寫和修改必須符合質量貫標要求。( ∨  )

8、表示斷開、隔離信號指示燈和常接的電壓表可作為無電壓的依據。(  × )

9、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿好絕緣靴,并不得靠近避雷針。(  ∨ )

10、無論何種操作,在進行事故處理時均可以不用操作票進行事故處理。(  ∨ )

三、簡答題:(每小題5分,共15分)

1、在什么情況下要使用絕緣手套?

 答:在對高壓設備進行驗電,取下或給上高壓保險、拉合隔離開關的過程中,使用絕緣棒進行任何操作和拆裝接地線的設備側的時候都要使用絕緣手套。

2、活動安全員的職責和主要的工作是什么?

答:活動安全員的職責和主要工作是:協助班長做好本班的安全工作,監督和督促班組成員遵守各種安全管理制度,主持開展本班的安全活動,做好各種安全活動記錄。

3、在什么情況下填用第一種工作票?

答:需要對高壓設備全部或部分停電、在二次回路或照明線路工作需要停部分高壓設備電源并做好安措的工作填寫第一種工作票。

四、問答題:(每小題10分,共30分)

1、簡要說明低壓設備停電的程序

 答:低壓設備停電程序是:①明確停電任務;②做好操作前的準備,包括工器具,勞保用品等,③雙方確認停電聯系單任務無誤,④核對設備名稱和編號,檢查待停設備是否有負荷,落實是否可以停電⑤按要求唱票和復誦并操作,⑥檢查并驗電是否已停電,⑦聯系單簽字,結束操作。

2、熱電廠主變過負荷應急預案中規定什么情況下要求停掉一臺鍋爐?

 答:我廠單主變運行,2#、3#發電機運行,1#發電機不運行,動力廠兩臺動力變運行的情況下發生2#發電機跳閘,我廠需要停掉一臺鍋爐。

  3、35Kv系統出現單相接地時保護是否會動作跳閘?是否會影響到10Kv系統的正常運行?為什么?    

答:35Kv系統出現單相接地時保護不會動作,對10Kv系統得正常運行不會造成影響。這是因為主變采用Y/△接線,并且中性點不接地,也就是說10KV、35KV系統均為小電流接地系統,35KV系統單相接地時產生的零序分量無法通過變壓器感應到 10Kv系統, 10Kv系統的電壓電流不會因為 35Kv系統出現單相接地而改變。